文档名:干湿屋面薄板架空遮阳隔热降温对比实验研究
为了探究含水多孔质屋面在架空遮阳下的隔热降温效果,本文通过搭建混凝土屋面小室,对比测试了干屋面无遮阳、干屋面薄板架空遮阳、湿屋面薄板架空遮阳三种工况下其上下表面温度变化,同时测试了湿屋面含水多孔质在遮阳状态下的蒸发量.结论表明:1)相对无遮阳屋面,薄板架空遮阳可使干屋面上下表面温度平均值和振幅值分别下降6.7℃、1.5°、6℃、0.5℃;2)相对于干屋面薄板架空遮阳,湿屋面薄板架空遮阳可使其上下表面温度平均值和振幅值分别为2.4℃、2.6℃、1.2℃、2.9℃;3)在遮阳下,屋面多孔质蒸发量和蒸发速度不会随着太阳辐射的增大而增大,而是多种因素(如空气温湿度、风速、遮阳板热辐射)共同作用的结果.
作者:王波冉茂宇
作者单位:华侨大学,建筑学院,厦门361021
母体文献:中国建筑学会第十三届建筑物理学术大会论文集
会议名称:中国建筑学会第十三届建筑物理学术大会
会议时间:2018年11月1日
会议地点:西安
主办单位:中国建筑学会
语种:chi
分类号:U66TS6
关键词:干屋面 湿屋面 架空遮阳 隔热降温