文档名:厂房粉尘防爆泄压面积量化分析
本文基于对《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)中泄压面积计算方法的分析,结合NFPA68-2013推荐泄压面积计算方法及大量粉尘爆炸试验数据,重点研究了厂房粉尘爆炸泄压比值,对计算敖据进行量化分析,进而对粉尘爆炸危险性进行三级四等的划分.通过对比实验数据和拟舍数据,对我国现行规范厂房粉尘防爆泄压面积的计算方法及泄压比的取值提出修订建议:粉尘爆炸指数小于100atm·m/s时,泄压比取值下限取0.025;粉尘爆炸指数介于100~200atm·m/s时,泄压比取值下限取0.050;粉尘爆炸指数介于200~300atm·m/s时,泄压比取值下限取0.072;粉尘爆炸指数不小于300atm·m/s时,泄压比取值下限取0.175.
作者:陈炳元石坚任中杰
作者单位:中国人民武装警察部队学院研究生部,河北廊坊
母体文献:2018消防科技与工程学术会议论文集
会议名称:2018消防科技与工程学术会议  
会议时间:2018年6月1日
会议地点:廊坊
主办单位:中国消防协会
语种:chi
分类号:TM5TU8
关键词:粉尘爆炸  危险性  泄压面积  泄压比
在线出版日期:2021年7月19日
基金项目: