文档名:超高层建筑物电源引入处SPD冲击电流选型探讨
依据GB50057和IEC62305,对超高层建筑物低压电源引入处电力电缆直击雷电流进行分流计算,结论显示,计算冲击电流值Iimp存在远小于12.5kA的情况.同时,依据IEC62305给出的公式,对10/350μs波形和8/20μs波形雷电流的幅值、电荷量、单位能量、陡度进行比较,并按照GB50057-2010所示算例,提出了当计算冲击电流值较小且无匹配的I级试验SPD产品选型时,可以考虑采用20倍最大放电电流Imax值的Ⅱ级试验SPD产品适当进行替换.
作者:李光曦
作者单位:中信建筑设计研究总院有限公司
母体文献:2018年重庆建筑电气与智能建筑技术及产品交流年会暨重庆市两会一网学术年会论文集
会议名称:2018年重庆建筑电气与智能建筑技术及产品交流年会暨重庆市两会一网学术年会
会议时间:2018年4月20日
会议地点:重庆
主办单位:重庆市土木建筑学会
语种:chi
分类号:TM8TM6
关键词:超高层建筑物 直击雷 冲击电流 浪涌保护器
在线出版日期:2019年1月18日
基金项目: