文档名:大容量单相电力变压器直流偏磁现象的研究
超特高压直流输电系统的设备故障、常规性的预防性检修,换流站建设初期的单极投运、调试等,常导致直流输电系统工作在单极大地回线或双极不平衡状态.当直流电流通过接地极流入中性点接地的交流变压器中时,会导致直流偏磁现象.直流偏磁会导致变压器铁心磁饱和,励磁电流畸变、谐波增多,损耗、温升增加,并可能引发局部过热,加剧振动,增加运行噪声,进一步会破坏变压器绝缘,降低变压器寿命.本文以两台单相三柱式电力变压器为研究对象,采用试验的方法,研究直流偏磁对电力变压器的影响.研究发现,直流偏磁电流会显著影响变压器的空载电流及谐波、空载损耗、噪声以及振动。直流偏磁是电力变压器的一种非正常工作状态,对变压器的影响主要表现如下几个方面:随着直流偏磁电流的增加,变压器的空载电流会显著增加。当直流偏磁电流从0A增加到3A时,空载电流也随之增大了3倍多。在直流偏磁条件下,空载电流中,主要谐波为奇次谐波,偶次谐波的含量很低。3、5、7、9次谐波含量随偏磁电流的增大而减小。随着直流偏磁电流的增加,变压器的空载损耗显著增加。当直流偏磁电流从0A增加到3A时,空载电流也随之增大约23.4%。随着直流偏磁电流的增加,变压器的振动位移会显著增加。当直流偏磁电流从0A增加到3A时,最大振动位移增大了约73.5%。随着直流偏磁电流的增加,变压器的噪声会显著增加。直流偏磁电流从0A增加到3A时,最大噪声增大了31.1%。
作者:杜建平胥建文李书连
作者单位:山东电力设备有限公司,山东省济南市,250022
母体文献:2016年中国电机工程学会年会论文集
会议名称:2016年中国电机工程学会年会  
会议时间:2016年11月15日
会议地点:南京
主办单位:中国电机工程学会
语种:chi
分类号:TM7TM4
关键词:电力变压器  直流偏磁现象  性能试验