文档名:垂直地埋管换热器热响应试验研究综述
在前人研究的基础上,对恒热流法和恒温法这两种热响应试验方法进行了对比分析,介绍了热响应试验数据处理的线热源模型、柱热源模型及其他模型,并从土壤初始温度、试验持续时间、舍弃数据时间、加热功率、电压等方面等对影响热响应实验结果的几个因素进行了分析总结,指出在垂直埋管地源热泵系统设计之前,通过热响应试验准确测量计算岩土的热物性参数是必要的。恒温法和恒热流法都有自己的优点和不足,但都可以满足工程应用的要求,在应用中应根据项目自身的特点来选择合适的热响应试验方法。影响热响应试验结果的因素有很多,在测试及后期数据处理中,应结合测量的数据,采取合理的措施尽量减少测量误差。
作者:彭新东 王厚华 赵永
作者单位:重庆大学,重庆400045中铁十六局第五工程有限公司,唐山063000
母体文献:第七届既有建筑改造技术交流研讨会(既有建筑绿色化改造关键技术研究与示范项目交流会)论文集
会议名称:第七届既有建筑改造技术交流研讨会(既有建筑绿色化改造关键技术研究与示范项目交流会)  
会议时间:2015年4月15日
会议地点:海口
主办单位:中国建筑科学研究院
语种:chi
分类号:TU8TU4
关键词:岩土体  热物性参数  地源热泵  恒热流法  恒温法  热响应试验