文档名:带盘管直接蒸发式冷却器的冷却性能研究
在标准干燥工况干球温度38℃,湿球温度23℃下,对带盘管直接蒸发式冷却器进行实验测试,分析盘管流量占比与风速这两个参数,对冷却器的冷却效率以及空气进出口压力损失的冷却性能影响.结果发现,在风速为2.5m/s、盘管流量占比为40%的情况下,空气经过该带盘管的直接蒸发式冷却器的冷却效率最高可达到104%,此时的压力损失为68.2Pa.因此,带盘管直接蒸发式冷却器在其热湿交换过程中,由于翅片管的预冷作用,能得到较好的冷却效果.
作者:王晓玲周亚素李雪张盼杨俊杰
作者单位:东华大学环境科学与工程学院,上海201620
母体文献:上海制冷学会2017年学术年会论文集
会议名称:上海制冷学会2017年学术年会
会议时间:2017年12月18日
会议地点:上海
主办单位:上海市制冷学会
语种:chi
分类号:TQ0TK1
关键词:直接蒸发式冷却器 盘管流量占比 风速参数 冷却效率 压力损失
在线出版日期:2020年7月21日
基金项目: