电厂风机变频运行模式下轴系扭矩测试与分析

159 0
2024-12-9 21:02 | 查看全部 阅读模式

文档名:电厂风机变频运行模式下轴系扭矩测试与分析
为了分析电厂风机改变频运行后所出现的转轴裂纹等故障机理,采用无线应变测试技术,测试了某变频改造后的风机启停过程中转矩脉动及其谐波分量随转速变化特性.结果表明,电机交频运行时,产生了转速的若干阶整数倍频分量,在转速频率附近也产生了若干间谐波分量.在某些转速下,转矩出现了较大幅度的波动.转矩脉动谐波频率和轴系扭振频率重台时,将会引发扭转共振,导致转动部件损坏.
作者:郭玉杰石峰范鑫张小科
作者单位:国网河南省电力公司电力科学研究院,郑州450052;河南恩湃高科集团有限公司,郑州450052
母体文献:2018年全国设备监测诊断与维护学术会议暨第十六届全国设备故障诊断学术会议、第十八届全国设备监测与诊断学术会议、2018年全国设备诊断工程会议论文集
会议名称:2018年全国设备监测诊断与维护学术会议暨第十六届全国设备故障诊断学术会议、第十八届全国设备监测与诊断学术会议、2018年全国设备诊断工程会议  
会议时间:2018年8月1日
会议地点:内蒙古包头
主办单位:中国机械工程学会,中国振动工程学会,中国设备管理协会
语种:chi
分类号:
关键词:变频电机  启停过程  转速变化  转矩脉动  谐波分量
在线出版日期:2021年12月15日