文档名:单相接地故障对换流器内部环流影响的研究
模块化多电平换流器直流输电系统(ModularMultilevelConverterHVDC,MMC-HVDC)由于各相上下桥臂电压之和彼此不一致,产生换流器内部环流.环流会造成换流器各相桥臂电流发生畸变,所以抑制环流尤为重要.通常的环流抑制方法是在系统正常的运行情况下对换流器内部环流进行抑制.首先分析了正常情况下的环流抑制方法,然后通过对交流系统单相接地故障的分析,重点研究了故障条件下不平衡电流对内部环流及直流电流的影响,设计了附加控制器对故障条件下环流抑制策略进行改进,通过PSCAD/EMTDC仿真实验,验证理论分析及改进措施的可行性.
作者:孟祥辰张晶玉
作者单位:国网松原供电公司,松原138000
母体文献:吉林省电机工程学会2015年学术年会论文集
会议名称:吉林省电机工程学会2015年学术年会  
会议时间:2015年11月1日
会议地点:长春
主办单位:吉林省电机工程学会
语种:chi
分类号:TM4TM7
关键词:换流器  内部环流  单相接地故障  控制策略
在线出版日期:2018年11月22日
基金项目: