文档名:电厂主变压器低压侧接地保护的改进
根据现场实际需求,本文提出一种改进的电厂主变压器低压侧接地保护方法.为防止主变低压侧TV一次断线导致的保护误动,针对低压侧配置单组TV和两组TV的情况,本方法分别设计了完善的TV断线判别逻辑.通过引入变压器高压侧零序分量进行制动,本方法提高了低压侧接地保护的灵敏度,缩短其动作时限.该保护方法已在某电厂变压器保护上稳定运行多年,可推广应用于相似场合.
作者:程骁陈佳胜郭自刚陈俊王光
作者单位:南京南瑞继保电气有限公司,江苏南京211106
母体文献:2015年发电厂继电保护及自动控制技术应用研究交流会暨电力系统自动化专业委员会年会论文集
会议名称:2015年发电厂继电保护及自动控制技术应用研究交流会暨电力系统自动化专业委员会年会
会议时间:2015年6月1日
会议地点:呼和浩特
主办单位:中国水力发电工程学会
语种:chi
分类号:TM4TM7
关键词:变压器 低压侧接地保护 TV一次断线 双TV交叉接线 比率制动