电池监控采集器告警灯常亮故障案例分析

230 0
2024-12-9 21:01 | 查看全部 阅读模式

文档名:电池监控采集器告警灯常亮故障案例分析
针对IPLU-2801BM采集器底端告警灯始终处于点亮状态,而旁边前期工程的IDA-BAT则处于正常无告警状态的故障现象,测试分析故障产生的原因,并给出故障解决措施及后续建议.
作者:王春雷
作者单位:中国移动通信集团浙江有限公司湖州分公司
母体文献:2018年中国通信能源会议论文集
会议名称:2018年中国通信能源会议  
会议时间:2018年9月13日
会议地点:成都
主办单位:中国通信学会
语种:chi
分类号:U48TP3
关键词:通信网络  电池供电  故障处理  监控系统
在线出版日期:2021年8月31日
基金项目: