文档名:电力系统高压电流互感器二次回路核对方法创新
常规高压电流互感器安装完成后二次回路的核对均采用在本体接线盒接线柱解除二次芯线进行对线的方法进行.因电力系统高压电流互感器电流组别较多,且接线柱采用双螺栓带平垫紧固,不同组别之间间距过小,解除及恢复二次接线工作量大、难度高,且容易混淆.此种方法不仅耗费人力,且复线时存在误接线、虚接线的风险,从而给电力系统的稳定运行埋下隐患.利用互感器线圈接线原理,对固有的核对方法进行创新.该方法可适用于任何电流互感器、电压互感器、电容器组放电线圈等高压设备二次回路的检查及核对,提高二次核对的效率及准确性,减少停电时间或加快基建工程施工进度,增加售电量,从而为电力企业创造收益.该项目在运检部二次班组验收及技改多个工作现场加以推广应用,缩短验收时间及减少检修停电时间,经济效益显著,同时使广大用电客户受益.据不完全统计,已节约成本45万余元,并呈持续状态.
作者:卓俊沣
作者单位:国网福建省电力有限公司漳州供电公司,福建漳州,363000
母体文献:福建省电机工程学会2017年学术年会论文集
会议名称:福建省电机工程学会2017年学术年会
会议时间:2017年12月8日
会议地点:厦门
主办单位:福建省电机工程学会
语种:chi
分类号:TP3TM4
关键词:电力系统 高压电流互感器 二次回路 核对工作
在线出版日期:2020年7月21日
基金项目:
相似文献
相关博文
- 文件大小:
- 2.26 MB
- 下载次数:
- 60
-
高速下载
|
|