文档名:地下水渗流对地埋管换热器换热性能的影响
为了了解地下水渗流对地埋管换热器换热性能的影响,本文建立了地下渗流的三维非稳态传热模型来分析地下水渗流对地下传热过程的影响以及影响程度,通过建立的模型计算不同尺寸地埋管换热器在地下渗流条件下引起的温度响应.分析结果表明流速度对换热器平均温度有很大的影响,渗流的速度越大(W越大),换热器的平均温升越小,温度场越快的达到稳定,当地下水流动垂直于钻孔矩阵的长轴时,整个换热器的平均温升最小.本课题利用实验平台的监测数据对建立的地下岩土的传热模型进行了实验验证,结果表明提出的传热模型准确可靠.
作者:何理霞杜涵安海鹏崔萍
作者单位:山东建筑大学热能工程学院,山东济南250101
母体文献:2019供热工程建设与高效运行研讨会论文集
会议名称:2019供热工程建设与高效运行研讨会
会议时间:2019年4月1日
会议地点:江苏昆山
主办单位:中国土木工程学会,中国市政工程华北设计研究总院有限公司
语种:chi
分类号:TU8TE3
关键词:地埋管换热器 地下水渗流 换热性能 温度响应
在线出版日期:2020年11月30日
基金项目:
相似文献
相关博文
- 文件大小:
- 3.14 MB
- 下载次数:
- 60
-
高速下载
|
|