文档名:丁醇变低压进线母联误动问题的研究 
丁醇变电所低压进线、母联控制电源取自220V直流电源,参与进线、母联自动投切逻辑是外加中间继电器,当进线控制电源失电时,原励磁的中间继电器就会失磁,原打开的常闭触点就会因失磁而闭合,使母联空气断路器线圈得电,造成断路器误动作合闸,形成系统环流汇聚在母联处,导致变电所停电或断路器损坏事故,为避免类似情况发生,对进线、母联的控制回路进行改进. 
作者:孔凡彬 
作者单位:大庆石化公司化工二厂,黑龙江大庆163714 
母体文献:2018中国石油化工智能工厂科技高峰论坛暨第九届中国石油化工重大工程仪表控制技术高峰论坛论文集 
会议名称:2018中国石油化工智能工厂科技高峰论坛暨第九届中国石油化工重大工程仪表控制技术高峰论坛   
会议时间:2018年4月11日 
会议地点:山东泰安 
主办单位:中国仪器仪表学会,中国石油和石化工程研究会,中国化工报社 
语种:chi 
分类号:U17TM8 
关键词:丁醇变电所  低压进线  空气断路器  损坏事故 