文档名:发电机直配线故障的应对措施
本文从某燃机电站一起10kV架空直配线接地故障造成发电机全部跳闸的案例入手,提出两种可能的解决方案:10kV架空直配线引出点增设隔离变压器、调整发电机定子接地保护定值,并结合电站内发电机中性点接地方式和发电机保护配置情况分别进行分析,以期获得最有效的应对措施.最后对发电机直配线的设计注意事项进行了总结.
作者:王廷
作者单位:新疆石油工程设计有限公司,新疆克拉玛依834000
母体文献:2017第四届石油化工企业电气技术疑难问题解决方案研讨会论文集
会议名称:2017第四届石油化工企业电气技术疑难问题解决方案研讨会
会议时间:2017年3月29日
会议地点:北京
主办单位:中国石油和石化工程研究会
语种:chi
分类号:
关键词:电站发电机 直配线故障 中性点接地 定子接地保护