文档名:动态制冰系统过冷解除装置的开发与性能测试
本文根据过冷水法动态制冰技术中过冷却器极易发生冰堵的技术难题,设计并搭建了一套过冷水法动态制冰系统,开发出螺旋叶片式与刮片式模块化过冷解除装置,有效缓解动态制冰系统的冰堵现象.使用氯化钠作为制冰溶液添加剂,实验得出:动态制冰系统分别安装螺旋叶片式过冷解除装置与刮片式过冷解除装置可获得最大含冰率分别为9.1%与9.5%,且刮片式过冷解除装置具有显著性能优势.
作者:庄焜煜姚威刘曦李学来
作者单位:福州大学石油化工学院福建,福州350116
母体文献:福建省科协第十八届学术年会福建省制冷学会分会场——福建省制冷学会2018年学术年会论文集
会议名称:福建省科协第十八届学术年会福建省制冷学会分会场——福建省制冷学会2018年学术年会  
会议时间:2018年11月1日
会议地点:福建龙岩
主办单位:福建省科协,福建省制冷学会
语种:chi
分类号:TB6TU8
关键词:动态制冰系统  过冷解除装置  氯化钠  含冰率