返回列表 发布新帖

防火挑檐宽度及窗槛墙高度的国内外规范对比研究

14 0
admin 发表于 2024-12-9 20:15 | 查看全部 阅读模式

文档名:防火挑檐宽度及窗槛墙高度的国内外规范对比研究
目前,高层建筑上最常用的用于阻隔建筑外立面竖直火蔓延的控制设施主要是窗槛墙和防火挑檐。室内火灾通过窗户等建筑外墙上的开口烤燃上层的可燃物是火灾在建筑外立面竖向蔓延最普遍的一种形式.阻止火灾竖向蔓延的有效措施,一是增加窗槛墙的高度;二是在窗沿上方设置小燃烧体防火挑檐.本文通过对比国内新旧规范以及国外规范,对于防火挑檐以及窗槛墙的不同设置对建筑火灾纵向蔓延的阻隔作用进行了研究,分析了各国对于防火挑檐宽度以及窗槛墙高度设置的考虑因素,并给出一些建议.
作者:戴磊
作者单位:中国人民武装警察部队学院研究生四队,河北廊坊
母体文献:2018消防科技与工程学术会议论文集
会议名称:2018消防科技与工程学术会议  
会议时间:2018年6月1日
会议地点:廊坊
主办单位:中国消防协会
语种:chi
分类号:TU9TU2
关键词:高层建筑  防火挑檐  窗槛墙  火灾蔓延
在线出版日期:2021年7月19日
基金项目: