文档名:多联机空调系统能效实验研究
直流变频多联机的高效率运行不仅和运行设定参数有关,而且受安装方式的影响.本文研究了直流变频多联机在一定条件下的负载和能效的关系,分析和验证了并联多联机均负荷运行效率更高的原因.指出直流变频压缩机的特性对整机性能有影响。由于涡旋压缩机在低频段指示效率、压缩机驱动模块效率等因素的影响,涡旋压缩机系统在低频运行时能效相对较低。单台多联机运行时,小负荷时风机功率对能效影响较大,采用直流变频风机,通过适当的控制策略,可以改善低负荷运行时的能效。多联机高频运行时,由于换热面积和热负载比值降低,压缩机容积效率降低等因素,能效明显下降。单台多联机在中间负载段能效最高。并联运行可以增大中间负载运行的区域,达到节能的目的。
作者:刘志胜毛守博何建奇卢大海国德防
作者单位:海尔空调电子有限公司研发部VRF,山东青岛266510
母体文献:第十四届全国热泵技术交流会论文集
会议名称:第十四届全国热泵技术交流会
会议时间:2015年4月1日
会议地点:上海
主办单位:中国制冷学会
语种:chi
分类号:TU8TB6
关键词:公共建筑 空调系统 直流变频多联机 运转效率