文档名:俄制880MW超临界定压机组一次调频控制优化
为了适应东北电网"两个细则"要求,针对一次调频控制存在的问题提出增加前馈逻辑,采用分时段、变参数控制和参数预估等优化手段,并通过试验,既解决一次调频动作引起的机炉动态特性不匹配的问题,又提高机组适应电网"两个细则"能力的要求.协调指令优化考虑机组压力的变化在许可值内,以一定压力变化值为门限,禁止负荷指令继续朝压力恶化的方向变化。根据协调控制器入口压力偏差,预估指令允许变化的最大值。当超过最大值时,进行闭锁。压力拉回闭锁采用反向补偿的方式,当一次调频动作后对压力设定值进行反向补偿,用以弥补之后产生的压力偏差。一次调频的动作考核时,间最长为60s,加入时间管理机组65s后,一次调频前馈和闭环指令均同步返回,这样可以对机组主蒸汽压力产生更加积极的正向促进作用。
作者:孙庆超教富森范廷举王远涛何炎礼
作者单位:神华国华绥中发电有限责任公司辽宁绥中125222
母体文献:全国火电600MW级机组能效水平对标及竞赛第二十一届年会论文集
会议名称:全国火电600MW级机组能效水平对标及竞赛第二十一届年会  
会议时间:2017年5月1日
会议地点:江苏泰州
主办单位:中国电力企业联合会
语种:chi
分类号:TP2TM7
关键词:火力发电厂  超临界定压机组  一次调频控制  参数优化
在线出版日期:2017年6月30日
基金项目: