文档名:风机与箱变间等电位电缆研究
风机厂家在推荐风机至箱变间电缆选型时基本均推荐为四芯电缆,且要求非相线接至箱变低压侧中性点,此举对风机本本身并无太大益处,对箱变危害巨大,目前风电场设计规程并未明确此部分具体做法,导致设计院遵循风机厂家的要求,既浪费了大量材料和施工费用,也给箱变的安全运行带来巨大危害.本文结合风机及箱变防雷整体概念,依据现有规范,提出了风机与箱变间等电位设计的正确做法.
作者:张彦昌 夏晓东 周才洋 石巍 袁晨 王杰 刘莉娜 吴之奎 潘露
作者单位:中南电力设计院,湖北武汉,430071中广核新能源控股有限公司,北京市,100000中国葛洲坝集团电力有限责任公司,湖北武汉,430034
母体文献:中国电力规划设计协会送变电设计技术交流会暨送变电专家委员会2017年工作会议论文集
会议名称:中国电力规划设计协会送变电设计技术交流会暨送变电专家委员会2017年工作会议  
会议时间:2017年10月12日
会议地点:呼和浩特
主办单位:中国电力规划设计协会
语种:chi
分类号:TV4TU9
关键词:风电场  雷电防护  风力发电机组  箱变地网  等电位设计