不同供水设备对城市管网流量影响的理论分析

14 0
admin 发表于 2024-12-9 14:22 | 查看全部 阅读模式

不同供水设备对城市管网流量影响的理论分析.pdf
目前无负压供水设备在市政二次加压中得到了越来越多的应用,但业内仍有一些质疑之声,直观地认为在市政管网中接入无负压设备,相对于传统变频会带来更大的压降.其实压降多少的本质在于设备取水时流量造成的管损有多少,本文根据伯努力方程推倒比较了在相同管径,不同压差情况下无负压与变频设备从市政取水量的差异,得到了在相同管径下,只要能控制住无负压前端压力不低于设定值,即可保证其从市政取水量小于变频的结论.并在此基础上论证了具备差量补偿功能的无负压在二次加压中的应用前景.
作者:丁凯柳兵刘晋玲
作者单位:北京威派格科技发展有限公司
母体文献:第七届全国建筑二次供水与水质安全保障管理经验交流会暨智慧水务研讨会论文集
会议名称:第七届全国建筑二次供水与水质安全保障管理经验交流会暨智慧水务研讨会  
会议时间:2016年10月1日
会议地点:上海
主办单位:住房和城乡建设部
语种:chi
分类号:TU9TQ0
关键词:配水管网  优化调度  无负压设备  供水模式