不同RTV喷涂方式对绝缘子污闪特性的影响研究.pdf
目前变电站设备防污闪主要采用清扫、喷涂RTV涂料等方式,但RTV涂料一般采用整涂方式,喷涂后的设备,因憎灰性能较差,整体观感极差.本文就支柱绝缘子,进行全喷涂、半喷涂等方式下防污闪效果进行电场仿真和试验评估.仿真结果表明RTV的涂覆与否或涂覆方式对支柱绝缘子整体的电场分布影响很小.污闪试验表明,支柱绝缘子不喷涂RTV时污闪电压为156.42kV,半喷涂RTV时为213.61kV,全喷涂RTV时为340.33kV;亦即支柱绝缘子半喷涂RTV、全喷涂RTV后,其污闪电压分别提高至未喷涂RTV的136.56%和217.57%.
作者:陈杰 周源
作者单位:江苏省电力公司电力科学研究院,江苏南京211100扬州供电公司,江苏扬州225009
母体文献:2015年江苏省城市供用电学术年会论文集
会议名称:2015年江苏省城市供用电学术年会  
会议时间:2015年10月1日
会议地点:南京
主办单位:江苏省电机工程学会
语种:chi
分类号:TM8TG2
关键词:支柱绝缘子  室温硫化硅橡胶  喷涂方式  防污闪效果