板式换热器的内漏分析与防护建议.pdf 
板式换热器是由一系列具有一定波纹形状的金属片叠装而成的一种新型高效换热器。制热模式下源测板换AC70-128HX在使用中内漏失效,是由于客户系统中水质差,结垢和夹杂物的沉淀导致不锈钢局部表面发生电化学反应,产生腐蚀失效。制冷模式下使用侧板换ACH70-36HX在使用中内漏失效,而冻坏是该台换热器失效的根本原因,为此,提出安装时加装过滤器,不小于40目,确保源测水无杂物、泥沙以及含有腐蚀性介质存在。安装时,在满足水泵扬程要求的情况下,尽量选择大流量水泵,调试时,进出水温差尽量不高于在4-5度。在板式换热器进口处,装配流量开关,保证机组的最小流量。板式换热器进出水温度在控制逻辑上进行控制,一般进水温度不高于10度,出水温度不低于3度。 
作者:杨向国 
作者单位:特灵空调系统(中国苏州)有限公司 
母体文献:2015年中国制冷空调工程节能减排新技术研讨会论文集 
会议名称:2015年中国制冷空调工程节能减排新技术研讨会   
会议时间:2015年4月6日 
会议地点:上海 
主办单位:中国制冷空调工业协会 
语种:chi 
分类号:X51TU8 
关键词:制冷工程  板式换热器  内漏现象  故障分析  安全管理 
在线出版日期:2016年8月25日 
基金项目: 