变电站母线电磁感应电压计算及接地开关配置探讨.pdf
为了保证电气设备和母线的检修安全,变电站内每段母线均应装设接地开关或者接地器,并通过计算检修母线上的电磁感应电压来确定其配置的数量及布置间距.本文以某220kV变电站为例,利用ATPDraw软件搭建相应仿真模型,计算检修母线电磁感应电压,并据此得出变电站母线接地开关的配置方案.最后,将仿真计算结果与按工程公式计算的结果进行了对比分析.结果表明:相较于常规方法,利用本文所建立的仿真模型在计算电磁感应电压时,综合考虑了导线材料、导线间电感、电容、集肤效应、端点效应等因素,因此感应电压计算结果更加贴近实际,其接地装置配置方案更加安全可靠.
作者:郭静 樊庆玲 邹晨露 高健
作者单位:河南经纬电力设计院,河南省郑州市,450000武汉大学电气工程学院,湖北省武汉市,430072
母体文献:中国电力规划设计协会送变电设计技术交流会暨送变电专家委员会2017年工作会议论文集
会议名称:中国电力规划设计协会送变电设计技术交流会暨送变电专家委员会2017年工作会议
会议时间:2017年10月12日
会议地点:呼和浩特
主办单位:中国电力规划设计协会
语种:chi
分类号:TM7TB9
关键词:变电站 母线接地开关 配置数量 布置间距 电磁感应电压
在线出版日期:2020年7月21日
基金项目: