办公楼冷热电三联供系统容量配置优化研究.pdf
随着中国经济的飞速发展,能源危机与环境污染在不断加剧,环保、节能、经济性好的冷热电三联供系统正受到越来越多的关注.然而中国幅员辽阔,不同气候区气象条件差异较大,三联供系统的设备容量配置也要因地制宜,不能一概而论.本文以办公楼的冷热电三联供系统为研究对象,采用热跟随与电跟随两种设备容量配置原则对其设备容量进行配置,以冷热电三联供系统的经济性、节能性、环保性三方面的指标为目标函数,对不同城市两种容量配置原则下的三联供系统及分供系统的性能进行分析比较,得出结论:1.同一城市办公建筑电跟随模式下的冷热电三联供系统的运行性能要优于热跟随模式;2.五个研究城市办公建筑应用三联供系统较分供系统的优势由高到低顺序为:广州>哈尔滨>上海>北京>昆明.
作者:李伟杰 管延文 陈灿 蔡磊 杨云 向艳蕾 万方亮
作者单位:华中科技大学环境科学与工程学院,湖北武汉430074深圳市燃气集团股份有限公司,广东深圳518049
母体文献:2017供热工程建设与高效运行研讨会论文集
会议名称:2017供热工程建设与高效运行研讨会
会议时间:2017年5月1日
会议地点:浙江嘉兴
主办单位:中国土木工程学会,中国市政工程华北设计研究总院有限公司
语种:chi
分类号:TM6TM7
关键词:办公楼 冷热电三联供系统 容量配置 优化设计
在线出版日期:2017年12月4日
基金项目: