LNG卫星站冷能用于冷水空调项目研究与实施.pdf
根据LNG卫星站用气及用冷需求,设计一套以相变冷媒为传热介质的LNG冷能回收利用系统.用364Nm3/hLNG产生的约为61kW的冷量替换原电压缩制冷,每年可节约用电12.2万kWh,节省用电成本约29.3万,同时相当于节约14.6吨标准煤,减少39吨CO2排放.同时除雾效果明显,消除卫星站对周围环境的不良影响,改善工作人员的工作环境.到目前为止,该项目已经平稳运行4个月左右.
作者:蔡振培 曾志伟 徐文东
作者单位:广东众通利华能源科技有限公司华南理工大学
母体文献:中国燃气运营与安全研讨会(第十届)暨中国土木工程学会燃气分会2019年学术年会论文集
会议名称:中国燃气运营与安全研讨会(第十届)暨中国土木工程学会燃气分会2019年学术年会
会议时间:2019年8月28日
会议地点:上海
主办单位:中国土木工程学会,《煤气与热力》杂志社有限公司
语种:chi
分类号:TP3U29
关键词:液化天然气卫星站 冷能回收 冷水空调 节能减排