LNG接收站最小外输下再冷凝控制分析.pdf
目前全国LNG接收站大多采用再冷凝器工艺回收BOG,但整个BOG回收工艺中存在很多的控制技巧和难点,针对此问题对唐山LNG接收站再冷凝器控制进行分析,提出用减少BOG产生、降低进入再冷凝器的BOG温度等措施提高再冷凝器的处理能力和控制的平稳性,保证系统安全运行.
作者:赵以琛
作者单位:中石油京唐液化天然气有限公司
母体文献:中国燃气运营与安全研讨会(第十届)暨中国土木工程学会燃气分会2019年学术年会论文集
会议名称:中国燃气运营与安全研讨会(第十届)暨中国土木工程学会燃气分会2019年学术年会
会议时间:2019年8月28日
会议地点:上海
主办单位:中国土木工程学会,《煤气与热力》杂志社有限公司
语种:chi
分类号:TP3TE8
关键词:液化天然气接收站 再冷凝器 闪蒸气 处理能力 平稳性