GRE消防管道水压试验事故处理与预防.pdf
某工程GRE消防管道水压试验过程中发生了管线移位、接头脱落事故.经分析认为放空口设置不合理导致管道内形成气囊以及管托安装与设计不符是事故的主要原因,可以通过加强试压过程管理,进行管道设计优化,对试压程序认真细化等措施对事故进行处理和预防,并从施工管理与技术两个方面提出了改进建议,试压前应认真核对设计图纸与产品资料,确认固定、滑动、导向等类型的管托安装无误;同时还应结合现场管道的实际走向与位置设置必要的放空口;水压试验每个试压包管线长度不宜大于1km,若管线布置比较复杂,尽可能进行分段试压;管线试压时,要加大停压、稳压的频率,正式试压前最好进行预升压,以确认管道内气体彻底排尽,检查法兰、根部阀等易泄漏处,并确认无泄漏。
作者:胡超薛纪新生动
作者单位:中国石化青岛液化天然气有限责任公司
母体文献:第二届中国液化天然气储运技术交流会论文集
会议名称:第二届中国液化天然气储运技术交流会
会议时间:2016年1月12日
会议地点:广州
主办单位:中国石油学会
语种:chi
分类号:TU8V41
关键词:玻璃纤维增强环氧树脂管 消防管道 水压试验 事故处理
在线出版日期:2016年9月22日