GIS中隔离开关操作对电子式互感器影响研究.pdf
电子式互感器具有体积小、质量轻、可以方便地与一次设备组合安装等优点,是智能变电站的重要组成部分,其可靠性和准确度对电力系统的安全、稳定和经济运行有着重要影响.本文分析了GIS中隔离开关动作时产生的特快速暂态过程,重点研究了特快速暂态过电压(VFTO)和暂态地电位升高(TGPR)等对电子式互感器采集单元电源线的干扰.
作者:何林源武建文冯英
作者单位:北京航空航天大学
母体文献:中国电工技术学会电器智能化系统及应用专业委员会2015年学术年会论文集
会议名称:中国电工技术学会电器智能化系统及应用专业委员会2015年学术年会  
会议时间:2015年11月6日
会议地点:福州
主办单位:中国电工技术学会电器智能化系统及应用专业委员会,西安交通大学
语种:chi
分类号:TM8TM5
关键词:隔离开关  气体绝缘金属封闭开关设备  快速暂态过程  电子式互感器  采集单元电源线  干扰特征
在线出版日期:2016年6月29日
基金项目: