GIS内部短路故障分析及预防措施

195 0
2026-1-4 20:54 | 查看全部 阅读模式

GIS内部短路故障分析及预防措施.pdf
GIS设备虽然运行可靠性高,但一旦发生故障将造成严重后果,且当GIS内部发生绝缘故障时,由于全封闭结构,故障现象不明显,位置难以快速确定,故障处理过程复杂,受现场条件及故障部件限制,恢复时间一般较长.所以快速确定绝缘故障位置,日常维护过程中预防绝缘事故显得尤为重要.为确保GIS组合电器在运行中安全可靠,需首先在安装验收过程中,要求厂家提供每一个绝缘件的X照射探伤检测的照片、检测报告及局部放电检测报告,防止即将投运的设备存在出厂质量问题.
作者:龚彬顾明煜江辉
作者单位:国网南通供电公司,江苏南通226000
母体文献:2016年江苏省城市供用电学术年会论文集
会议名称:2016年江苏省城市供用电学术年会  
会议时间:2016年10月1日
会议地点:南京
主办单位:江苏省电机工程学会
语种:chi
分类号:TM9TM7
关键词:气体绝缘全封闭组合电器  绝缘故障  技术改进  安全运行