330kV与750kV电网GIC相互作用特征.pdf
为探明330kV电网GIC对750kV变压器中性点GIC的贡献,以甘肃电网为例,分别考虑330kV电网、750kV电网和330kV与750kV电网三种情况,分别建立了三种情况电网GIC模型,运用MATLAB计算了三种电网的GIC,并通过对计算结果和原、副边电网GIC相互作用及相互影响分析,探明了750kV与330kV电网GIC相互作用的特征及相互影响的规律,以及330kV电网GIC对750kV变压器中性点GIC的贡献.接入750kV变电站的330kV线路多,并且330kV线路与变电站750kV线路位于变电站同一侧线路多,330kV线路GIC会使750kV变压器的GIC增大。在750kV变电站选址和送、受端电网规划上,纳入变压器GIC最小约束条件,优化送受端电网结构是抑制电网GIC是一种经济有效的措施。该项研究工作及成果,对750kV变压器中性点GIC准确计算和中性点GIC治理具有重要的意义.
作者:刘连光 王开让 郭世晓 赵军 魏凯 刘春明
作者单位:新能源电力系统国家重点实验室(华北电力大学)北京市102206甘肃省电力公司运维检修部甘肃兰州730030
母体文献:2015中国电磁兼容大会论文集
会议名称:2015中国电磁兼容大会
会议时间:2015年6月8日
会议地点:北京
主办单位:中国电工技术学会
语种:chi
分类号:TP2F12
关键词:电力网 地磁暴 地磁感应电流 节点导纳矩阵算法
在线出版日期:2016年4月18日
基金项目:
相似文献
相关博文