针对国电吉林热电厂220MW机组增加脱硫系统后,造成引风机出力不够的问题,将液力耦合器勺管控制引风机转速的引风机改造为变频器控制的引风机,改造后引风机由变频器控制,变频器加减电机转速属于模拟量控制,而原液力耦合器勺管控制属于开关量控制方式,遂对引风机自动控制逻辑进行了优化,并对改造后衍生出来的问题进行了合理调整和完善,能够满足现场自动控制设计要求.
作者:孙伟
作者单位:国电吉林热电厂,吉林132021
母体文献:吉林省电机工程学会2015年学术年会论文集
会议名称:吉林省电机工程学会2015年学术年会  
会议时间:2015年11月1日
会议地点:长春
主办单位:吉林省电机工程学会
语种:chi
分类号:TP3TP2
关键词:热电厂  汽轮发电机组  引风机  自动控制
在线出版日期:2018年11月22日