电缆作为核电站一种重要的大宗材料,其用量大、使用范围广,主要应用于反应堆厂房、核辅助厂房、汽轮机厂房和BOP等各子项,敷设方式一般采用电缆托盘、管道或线槽.核电工程电缆要具有可靠的使用寿命、热稳定性、防潮性、化学稳定性和抗辐射性,为电站安全运行提供可靠的保障.AP1000核电站作为第三代核电技术,与二代核电技术相比,对电缆提出了更高的技术要求.本文将结合AP1000核电站电缆结构、特点和试验要求,对壳内电缆的可靠性进行分析.为了验证AP1000机组壳内电缆可靠性,在正常核电运行周期及LOCA事故工况下可以达到使用要求,壳内电缆需要进行鉴定试验,除了要进行通用电缆的型式试验外,壳内电缆还需进行的试验有:热老化试验、辐射老化试验、设计基准事故试验及事故后浸没试验、成束燃烧试验、单芯垂直燃烧、低烟无卤试验、氧指数试验、护套完整性试验共8项试验。AP1000核电站壳内电缆是电站安全可靠运行的重要关键材料,壳内电缆的可靠性决定着与其相连设备的可靠性,通过对壳内电缆鉴定试验项目的介绍,以及我国对壳内电缆的一系列监管措施,AP1000核电站壳内电缆可靠性满足三代核电技术要求,可为核电厂运行提供可靠保障。
作者:李永刚
作者单位:中核集团辽宁核电有限公司,辽宁兴城
母体文献:The4thInternationalSymposiumonMaterialsandReliabilityinNuclearPowerPlant(第四届核电站材料与可靠性国际研讨会)论文集
会议名称:The4thInternationalSymposiumonMaterialsandReliabilityinNuclearPowerPlant(第四届核电站材料与可靠性国际研讨会)  
会议时间:2015年9月20日
会议地点:沈阳
主办单位:中国核能行业协会,中国科学院金属研究所
语种:chi
分类号:TM2TP2
关键词:核电站  壳内电缆  性能测试  可靠性