AP1000核电站安全级直流系统计算与分析.pdf
IDS系统是AP1000核电站的安全级直流电源系统,为事故后动作的专设安全设施和仪表等负荷供电,它包括4组独立的蓄电池系统;4组系统中任何3组都能实现安全停堆,并将核电厂维持在安全停堆状态.从IDS系统功能和负荷特性引入,重点阐述IDS系统蓄电池的计算方法、工作周期的开发特点,为相关设计人员掌握该系统设计准则提供一定的借鉴.
作者:张晓菊王德军
作者单位:中国核电工程有限公司郑州分公司电气仪控所,郑州市450002
母体文献:全国建筑电气设计技术协作及情报交流网2017年年会论文集
会议名称:全国建筑电气设计技术协作及情报交流网2017年年会
会议时间:2017年9月19日
会议地点:烟台
主办单位:全国建筑电气设计技术协作及情报交流网
语种:chi
分类号:
关键词:核电站 安全级直流系统 蓄电池 功能特性 负荷特性