返回列表 发布新帖

±320kV柔直工程极线避雷器缺陷分析

17 0
admin 发表于 2024-12-8 23:37 | 查看全部 阅读模式

±320kV柔直工程极线避雷器缺陷分析.pdf
介绍了厦门±320kV柔性直流输电科技示范工程中,鹭岛站极2极线避雷器、浦园站极1极线避雷器、极2极线避雷器均出现漏电流逐渐增大的现象.本文对该批避雷器进行的直流参考电压试验、0.75倍直流参考电压下的漏电流试验、工频参考电压试验、持续电流试验、局部放电量试验、密封试验和微水试验的试验结果进行了数据比对,并对该批避雷器进行了解体分析.综合上述的试验验证和解体分析,发现该批避雷器复合外套绝缘良好,密封完好,但避雷器的直流参考电压和工频参考电压比出厂值都出现大幅度的下降,0.75倍直流参考电压下的漏电流和阻性电流比出厂值都出现大幅度的上升的现象.综合分析判断运行中缺陷避雷器漏电流增大的原因为制造厂装配过程工艺控制不良,并且电阻片侧面无机玻璃釉因工艺原因抗潮能力不良,导致内部电阻片受潮.针对该批避雷器出现的问题提出了解决方案和预防措施.
作者:于晓翔林忠立李超
作者单位:国网福建省电力有限公司检修分公司,福建福州,350000
母体文献:福建省电机工程学会2018年学术年会论文集
会议名称:福建省电机工程学会2018年学术年会  
会议时间:2018年10月1日
会议地点:福建莆田
主办单位:福建省电机工程学会
语种:chi
分类号:S12P28
关键词:柔性直流输电  极线避雷器  漏电流现象  故障预防
在线出版日期:2020年7月21日
基金项目:
相似文献