600MW机组一次调频控制策略优化.pdf
本文介绍了国电电力大连庄河发电有限责任公司一次调频出现的实际问题,具体分析了各种不利因素对机组调频的影响;并结合实际生产过程中出现的问题,分析机组调频能力受限的原因,优化原有控制策略,给出了典型的控制技术方案:取消一次调频功能投切按钮,为保证两台机组一次调频功能投入率为100%,将原操作画面投切功能按钮删除,当机组负荷达到100MW且DEH为遥控方式下,机组自动投入一次调频功能;当机组负荷降至100MW以下时,一次调频功能自动切除。这样可以满足机组在正常工况下一次调频功能投入率为100%,一次调频频率信号选取,为一次调频信号源,为了保持机组调频与电网公司动作一致性,将网频信号二选均值后作为一次调频的信号源,将DCS和DEH作为一个整体协同调频,取消DCS侧与DEH侧连接卡件等,对其他发电机组一次调频存在的问题具有一定的借鉴意义.
作者:刘久刚姜晓弢
作者单位:国电电力大连庄河发电有限责任公司,辽宁省大连市庄河市,116400
母体文献:2017年电站热工自动化技术交流会论文集
会议名称:2017年电站热工自动化技术交流会
会议时间:2017年6月1日
会议地点:西安
主办单位:中国电机工程学会
语种:chi
分类号:TM7TK3
关键词:发电厂 火力机组 一次调频 控制策略
在线出版日期:2017年12月8日
基金项目: