600MW火力发电厂脱硫系统DCS千兆网络升级.pdf
火力发电机组脱硫DCS系统百兆控制网络若出现一个以上的节点故障,可能会使部分设备失去监视、无法操作,导致污染物超标排放甚至引发严重的环保事件,因此必须进行千兆网络升级,提高整个DCS系统的可靠性.本文提供详细的升级改造过程,为其他发电机组的改造提供参考.
作者:陈博伟
作者单位:广东大唐国际潮州发电有限责任公司,广东潮州515723
母体文献:燃煤电厂节能减排超低排放、综合提效暨灵活性改造技术交流研讨会论文集
会议名称:燃煤电厂节能减排超低排放、综合提效暨灵活性改造技术交流研讨会  
会议时间:2017年5月12日
会议地点:西安
主办单位:中华环保联合会
语种:chi
分类号:TM6TG4
关键词:火力发电厂  脱硫DCS系统  千兆网络  可靠性能