返回列表 发布新帖

335MW发电机停运期间定子回路绝缘偏低的原因与处理

6 0
admin 发表于 2024-12-8 23:19 | 查看全部 阅读模式

335MW发电机停运期间定子回路绝缘偏低的原因与处理.pdf
对某厂335MW发电机开机前定子绝缘偏低的原因进行分析,确定主变低压侧、高厂变高压侧套管升高座内绝缘降低是导致发电机绝缘偏低的原因.提出了在主变低压侧、高厂变高压侧升高座套管,封闭母线盆式绝缘子表面,扣瓦和密封橡胶盘套内表面喷涂RTV,在升高座的密闭空间加装呼吸器的解决方案,并在实践中取得了满意的防潮防污效果.
作者:杜俊生卜繁薇
作者单位:邹县发电厂山东省邹城市273522
母体文献:2016年中国电机工程学会年会论文集
会议名称:2016年中国电机工程学会年会  
会议时间:2016年11月15日
会议地点:南京
主办单位:中国电机工程学会
语种:chi
分类号:TM4TM7
关键词:汽轮发电机  停运期  定子回路  绝缘偏低现象  故障处理