[交通运输] 27.5kV电缆中间头异音现象处理和应对措施

155 0
2024-12-8 13:08 | 查看全部 阅读模式

27.5kV电缆中间头异音现象处理和应对措施.pdf
随着电气化铁路牵引供电系统27.5kV电缆的不断投入运行,高压电缆出现故障的频次升高,本文对高压电缆运行中发现的一例电缆中间头异音现象产生的原因及处理措施进行阐述,并对高压电缆在牵引供电专业的设计与施工提出建议.
作者:牟树华
作者单位:中国铁路济南局集团有限公司济南维管段
母体文献:2019年第十六届世界轨道交通发展研究会年会暨第九届中国铁路电气化技术与装备交流大会论文集
会议名称:2019年第十六届世界轨道交通发展研究会年会暨第九届中国铁路电气化技术与装备交流大会  
会议时间:2019年12月13日
会议地点:北京
主办单位:世界轨道交通发展研究会,世界轨道交通杂志社
语种:chi
分类号:TV7TM4
关键词:电气化铁路  牵引供电系统  高压电缆  异音现象  故障处理
在线出版日期:2022年8月26日
基金项目: