文章以百色市某黏土建筑场地PHC静压管桩为研究对象,针对该场地基桩单桩竖向抗压静载结果异常现象,结合现场施工、勘察资料和低应变检测结果等,分析导致Q-s曲线陡降这一异常表现的原因,并提出了针对性的处理措施,可为今后类似条件下的PHC管桩静压施工提供参考依据.
作者:李皓晖岑成汉黄涵李日迎
作者单位:广西壮族自治区交通规划勘察设计研究院,广西南宁530029
母体文献:广西公路学会2016年学术年会论文集
会议名称:广西公路学会2016年学术年会  
会议时间:2016年10月1日
会议地点:南宁
主办单位:广西公路学会
语种:chi
分类号:
关键词:PHC管桩  静载试验  上浮现象  挤土效应
在线出版日期:2019年8月12日
基金项目: