青藏铁路公司电力试验所自青藏线格拉段运营五年来,通过对格拉段SF6气体绝缘金属封闭组合高压开关设备(以下称GIS设备)现场试验,总结完善了GIS设备在高原地区的试验方法、耐压参数修正、在线检测局放、试验所用仪器及注意事项,为格拉段电力设备可靠运行提供技术保障.
作者:杨民轩
作者单位:青藏铁路安全监管办驻供电段
母体文献:青藏铁路运营十周年学术研讨会论文集
会议名称:青藏铁路运营十周年学术研讨会  
会议时间:2016年6月26日
会议地点:拉萨
主办单位:中国铁道学会
语种:chi
分类号:TM5TP2
关键词:电气铁路  高压开关设备  设备检测
在线出版日期:2019年4月17日
基金项目: