为探讨隧道气温在夏季最热月的特征及变化规律,利用温湿测试仪,对苏州地铁2号线典型车站和前后两个区间的隧道气温进行了测试.对隧道气温测试数据进行分析研究,结果表明:夏季隧道气温分别在24℃~29℃之间变化;车辆运行时,隧道气温均以行车间隔为周期呈锯齿形变化,变化幅度分别在1.5℃~2.5℃之间;夏季车站隧道气温沿车行方向规律分布,中间高两端低,且下行端高于上行端;为保证测试效果,对地铁隧道进行气温测试时,建议取数间隔为发车间隔的1/20.
作者:徐清荣
作者单位:苏交科集团股份有限公司,南京210000
母体文献:2018年度江苏省城市轨道交通建设学术年会论文集
会议名称:2018年度江苏省城市轨道交通建设学术年会  
会议时间:2018年12月1日
会议地点:苏州
主办单位:江苏省土木建筑学会
语种:chi
分类号:TN9O65
关键词:地铁隧道  通风设计  气温测试  变化规律