无功补偿技术在汽车厂配电中的应用.pdf
本文从无功补偿在工厂配电中的应用出发,讲解了海马轿车工厂配电中无功补偿的几种类型,无功补偿的实际应用以及根据无功补偿日常在工厂使用中出现的问题展开论述.海马轿车焊装车间SC00焊接母线选用的是l000A的封闭母线,但是由于工艺变更、设备改造的原因,造成了焊机的增加,配电线路负荷增大,但是相应的母线容量考虑不到位,造成了母线的超负荷运行,母线接头处发热,绝缘下降,造成了母线短路击穿,给生产造成了很大的困扰。新增母线是最好的解决方法,但是周期较长,在新增母线之前需要有过渡时期的方法。采用的就是通过对母线负荷进行计算分配,从母线中段取补偿点,通过线路改造,控制器参数重新整定,将区域配内的电容补偿柜直接补偿给封闭母线,从而有效的降低了封闭母线的电流,在不增加设备投资的情况下,保证的封闭母线的有效运行,为后期彻底解决此问题争取了时间。
作者:姬鹏帅
作者单位:海马轿车有限公司河南郑州450016
母体文献:第十二届河南省汽车工程科技学术研讨会论文集
会议名称:第十二届河南省汽车工程科技学术研讨会
会议时间:2015年9月18日
会议地点:河南焦作
主办单位:河南省汽车工程学会
语种:chi
分类号:TM7TN7
关键词:汽车制造厂 工厂配电 无功补偿 封闭母线