本工程根据中国矿业大学(北京)力学与建筑工程学院土木工程专业设计任务书的要求进行,包括建筑设计、结构设计、PKPM计算三部分.该工程名称为五层框架酒店设计,建筑物占地面积为1507.3㎡,建筑面积为7536.5㎡,主体结构5层.层高首层为4m其它层均为3m,室内外地坪高差为0.45m.墙体采用蒸压粉煤灰加气砼砌块,外墙表面采用涂料.柱截面尺寸为500×500mm,主梁截面尺寸为300×600mm,次梁截面尺寸为250×500mm.框架抗震等级为三级,抗震设防烈度为7度.结构设计中对水平地震作用采用底部剪力法计算,对竖向荷载作用采用力矩分配法计算梁端弯矩,并计算梁的配筋,基础均采用柱下现浇钢筋混凝土独立基础.在设计过程中,采用PKPM软件,建筑CAD为辅助工具,计算并画出梁、板、柱、基础的配筋图.
作者:江灿王宏伟娄强凯
作者单位:中国矿业大学(北京),100083
母体文献:北京力学会第二十三届学术年会论文集
会议名称:北京力学会第二十三届学术年会  
会议时间:2017年1月14日
会议地点:北京
主办单位:北京力学会
语种:chi
分类号:TU2TU3
关键词:钢筋混凝土框架  内力计算  水平位移  地震作用