[数理和化学] 山火过后JLG1A40035高压线的力学性能测试研究

8 0
admin 发表于 2024-12-1 20:51 | 查看全部 阅读模式

山火过后JLG1A40035高压线的力学性能测试研究.pdf
为确定山火过后高压输电线的力学性能变化,本文进行了山火的模拟,并对模拟山火过后的高压输电线进行了力学性能实验.实验测试了500kV高压输电线,对JL/G1A-400/35型钢芯铝绞线经过柴火烧之后整组导线的最大拉断力和伸长率,并与真实山火现场取回的500kV高压输电线进行对比.实验结果表明,山火过后500kV高压输电线的整组拉断力减小,伸长率增加,而且火烧程度越严重,拉断力越小,伸长率越大,拉断力最大下降为新线的68.6%.
作者:刘佳琼李建宾秦浩赵科超唐震武晓刚陈维毅
作者单位:太原理工大学力学学院,晋中,030600
母体文献:第十六届北方七省、市、自治区力学学会学术会议论文集
会议名称:第十六届北方七省、市、自治区力学学会学术会议  
会议时间:2016年7月1日
会议地点:呼和浩特
主办单位:中国力学学会,北京力学学会
语种:chi
分类号:TM7TM2
关键词:高压输电线  拉断力  伸长率  火烧程度
在线出版日期:2019年4月17日
基金项目: