穹顶建筑声聚焦现象及其解决方案.pdf
针对长春一穹项建筑声聚焦缺陷,本文利用声学软件CATT-Acoustics首先进行室内音质模拟研究,分别采用不同降噪系数的吸声材料和不同扩散面积的扩散面对其声聚焦现象进行对比分析,然后给出具体的工程改造措施及施工方案.项目竣工后现场测得参数:混响时间为1.2s(500~1000Hz),语言清晰度D50(1000Hz)为0.75,语言传输指数是0.79,背景噪声为41.8dB.改造后的穹顶建筑室内空间语言清晰度良好,无明显的声聚焦、回声等声学缺陷,声环境得到了有效改善.论文工作可为各类穹顶式建筑可能存在的声聚焦现象的解决,提供一定的实际工程参考.
作者:陈盛玉 郎宇福 张学勇
作者单位:安徽建筑大学数理学院声学研究所,安徽合肥230601;北京维也纳声学技术有限公司,北京102299北京维也纳声学技术有限公司,北京102299安徽建筑大学数理学院声学研究所,安徽合肥230601
母体文献:2017年西安-上海声学学会第五届声学学术会议论文集
会议名称:2017年西安-上海声学学会第五届声学学术会议
会议时间:2017年12月1日
会议地点:西安
主办单位:西安市声学学会,上海市声学学会
语种:chi
分类号:TU2TP3
关键词:穹顶建筑 声聚焦现象 声学设计 语言清晰度
在线出版日期:2020年11月30日
基金项目:
相似文献
相关博文
- 文件大小:
- 1.58 MB
- 下载次数:
- 60
-
高速下载
|
|