教室内新风机开启情况下空气质量评价
[环境与安全]
教室内新风机开启情况下空气质量评价
31
0
admin
发表于 2024-11-30 22:52
|
查看全部
阅读模式
教室内新风机开启情况下空气质量评价.pdf
日前我国大部分教室以自然通风为主,间歇式开窗手段或是导致室外污染物向室内扩散,或是导致室内新风量不足造成二氧化碳(CO2)浓度超标.为了营造健康、舒适、高效的学习环境,本研究在教室内安装新风机,着重分析新风量与PM2.5及CO2浓度的关系.工程实地测量结果显示,教室内门窗紧闭情况下,换气次数仪为0.3次/h,而当打开新风机后室内换气次数增加为0.8次/h.PM2.5浓度方面,采用自然通风的室内外浓度比(I/O)为0.94,而新风机通风的I/O仅为0.32.CO2浓度方面,由于新风机的实际风革仅为额定风量的46.9%,造成室内新风量不足,导致室内CO2浓度在一节课内超过了2000ppm.本研究通过计算求出在0.4~1.0人/m2的人员密度的教室中,采用24m3/h·人的新风量能够使室内CO2浓度在1000ppm以下.经济性方面,本工程选用的新风机采购价为4000元/台,全年运行能耗支出约47元,经济效益良好.
作者:黄衍李旻雯李景广
作者单位:上海市建筑科学研究院(集团)有限公司,上海201108
母体文献:中国环境科学学会室内环境与健康分会第七届学术年会暨2015两岸三地室内环境与健康研讨会论文集
会议名称:中国环境科学学会室内环境与健康分会第七届学术年会暨2015两岸三地室内环境与健康研讨会
会议时间:2015年9月16日
会议地点:杭州
主办单位:中国环境科学学会室内环境与健康分会
语种:chi
分类号:TU8O35
关键词:教室环境 通风机 新风量 通风次数 空气质量
在线出版日期:2016年4月18日
基金项目:
相似文献
相关博文
2024-11-30 22:52 上传
教室内新风机开启情况下空气质量评价.pdf
文件大小:
3.04 MB
下载次数:
60
高速下载
室内
,
新风机
,
风机
,
开启
,
情况下
【温馨提示】 您好!以下是下载说明,请您仔细阅读: 1、推荐使用360安全浏览器访问本站,选择您所需的PDF文档,点击页面下方“本地下载”按钮。 2、耐心等待两秒钟,系统将自动开始下载,本站文件均为高速下载。 3、下载完成后,请查看您浏览器的下载文件夹,找到对应的PDF文件。 4、使用PDF阅读器打开文档,开始阅读学习。 5、使用过程中遇到问题,请联系QQ客服。 本站提供的所有PDF文档、软件、资料等均为网友上传或网络收集,仅供学习和研究使用,不得用于任何商业用途。 本站尊重知识产权,若本站内容侵犯了您的权益,请及时通知我们,我们将尽快予以删除。
回复
举报
+ 搜索一下
推荐下载
1
工业金属管道设计标准(征求意见稿)【2024-04-29发布】.doc
2
《城镇供水“一户一表”管道工程水力检测及验收技术规程》DBJ41T094-2009【2024-08-07
3
T_HEBQA 001-2024 油气管道工程设备质量飞行检查工作规范
4
T_CITS 0111-2024 油气管道测试方法 全尺寸四点弯曲试验法
5
T_CISA 370.4-2024 钢铁企业厂区内设备、管道及附属结构涂料防腐蚀工程技术规范 第4部
6
石油天然气设备与管道腐蚀控制和绝热通用规范(征求意见稿)【2024-09-25发布】.doc
7
T_CISA 370.1-2024 钢铁企业厂区内设备、管道及附属结构涂料防腐蚀工程技术规范 第1部
8
T_GDRX 4002—2024_管道燃气特许经营企业运营评价.pdf
能源电力
光伏发电
风力发电
电动储能
电力行业
电网
化工
压力容器
管道
特种设备
化学分析
试剂
建筑工程
钢结构
设计规范
施工
检测
地质勘探
机械
无损检测
阀门
起重机
数控
焊接
电子信息
电子
电路
半导体
集成电路
信息技术
医药
常见病
中西医结合
高血压
养生
传染病
科学
天文地理
农业
气象
艺术
教育
手机访问
微信扫一扫
联系QQ客服
QQ扫一扫
2022-2025
新资汇 - 参考资料免费下载网站
浙ICP备2024084428号-1
关灯
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表