一起220 kV CVT额定输出容量校核异常的处理分析

233 0
2024-10-4 02:14 | 查看全部 阅读模式
文档摘要:针对发现的一起220kV电容式电压互感器(CVT)额定输出容量30VA与设计值50VA不一致的问题,介绍了问题发生情况及产生原因.基于CVT的误差理论,得出准确度和温升指标与CVT的额定输出容量强相关的结论,并通过准确度试验、型式试验两者相结合来校核CVT额定输出容量.逐台进行了准确度试验,对30VA规格的CVT按照50VA开展了产品型式试验,重点关注温升、准确度试验,试验结果表明:30VA规格的CVT符合50VA额定输出容量的要求.最后更新了CVT铭牌的额定输出容量参数,投运后运行正常.本文为CVT额定容量校核提供了一种解决方法.

Abstract:Inviewofsuchissuesthattheratedoutputcapacityof30VAof220kVcapacitorvoltagetransformer(CVT)isnotconsistentwiththedesignvalueof50VA,thegenerationandreasonoftheproblemareintroduced.BasedontheerrortheoryoftheCVT,itisconcludedthattheaccuracyandtemperatureriseindexarestronglyrelatedtotheratedoutputcapacityofCVT,andtheratedoutputcapacityofCVTischeckedthroughthecombinationofaccuracytestandtypetest.TheaccuracytestisperformedontheCVTonebyone,andtheproducttypetestof30VACVTisperformedinaccordancewith50VA,withtemperatureriseandaccuracytestinparticular.Thetestresultsshowthatthe30VACVTmeetstherequirementsof50VAratedoutputcapacity.Finally,theratedoutputcapacityparametersoftheCVTnameplateareupdated,andtheoperationisnormalaftertheoperation.ThisprovidesasolutionfortheratedcapacitycheckoftheCVT.

作者:丁涛   杨雷   王献军   华隽   郑可   彭小平 Author:DINGTao   YANGLei   WANGXianjun   HUAJuan   ZHENGKe   PENGXiaoping
作者单位:国网河南省电力公司营销服务中心,郑州450051国网河南省电力公司,郑州450018
刊名:电力电容器与无功补偿
Journal:PowerCapacitor&ReactivePowerCompensation
年,卷(期):2024, 45(3)
分类号:
关键词:电容式电压互感器  额定输出容量  负载误差  准确度  温升  
Keywords:capacitorvoltagetransformer  ratedoutputcapacity  loaderror  accuracy  temperaturerise  
机标分类号:TM451.2S482Q958
在线出版日期:2024年7月1日
基金项目:一起220kVCVT额定输出容量校核异常的处理分析[
期刊论文]  电力电容器与无功补偿--2024, 45(3)丁涛  杨雷  王献军  华隽  郑可  彭小平针对发现的一起220kV电容式电压互感器(CVT)额定输出容量30VA与设计值50VA不一致的问题,介绍了问题发生情况及产生原因.基于CVT的误差理论,得出准确度和温升指标与CVT的额定输出容量强相关的结论,并通过准确度试验、型...参考文献和引证文献
参考文献
引证文献
本文读者也读过
相似文献
相关博文

关键词:电容式电压互感器,额定输出容量,负载误差,准确度,温升,