电流互感器短时热电流试验二次绕组烧毁原因及解决方案 ...
返回列表
发布新帖
电流互感器短时热电流试验二次绕组烧毁原因及解决方案
33
0
1
黄金阳光
发表于 2024-10-3 23:49
|
查看全部
阅读模式
文档摘要:结合国家标准和电力行业标准说明了对二次热稳定性能进行计算的必要性,推导出保护级电流互感器在二次绕组短接情况下二次极限电势值对应的二次电流IsALF的计算公式.比较IsALF与折算到二次侧的额定短时热电流Ith′的大小,可以判断出产品设计方案对应的额定短时热电流下铁心磁通密度的状态,给出了不饱和、轻度饱和及完全饱和三种状态下二次电流的计算方法.介绍了容易出现二次绕组烧毁电流互感器的情况,举实例计算并比较IsALF与Ith′的大小,结合铁心磁密计算及一、二次电流波形图详细说明了二次热稳定性能的解决方案,在结束语中给出了应该注意的几个常见问题.
Abstract:Thenecessityofcalculatingthesecondarythermalstabilityisillustratedbythenationalstandardandthepowerindustrystandard.Theformulaforcalculatingthesec-ondarycurrentIsALFcorrespondingtothesecondarylimitpotentialvalueoftheprotectionlevelcurrenttransformerinthecaseofthesecondarywindingshort-connectionisde-rived.BycomparingthesizeofIsALFandtheratedshort-termthermalcurrentIth′con-vertedtothesecondaryside,thestateofthecoremagneticfluxdensitycorrespondingtotheratedshort-termthermalcurrentoftheproductdesignschemecanbejudged,andthecalculationmethodofthesecondarycurrentunderthethreestatesofunsaturat-ed,mildlysaturatedandcompletelysaturatedisgiven.Thesituationofsecondarywind-ingburningcurrenttransformerisintroduced.ThesizeofIsALFandIth′iscalculatedandcomparedwithanexample.Thesolutionofsecondarythermalstabilityisexplainedindetailbycombiningthecalculationofcoremagneticdensityandtheprimaryandsec-ondarycurrentwaveforms.
作者:贺春安 祝祺 吕超群 吴小康Author:HEChun'an ZHUQi LYUChaoqun WUXiaokang
作者单位:浙江天际互感器股份有限公司,浙江衢州324100
刊名:变压器
Journal:Transformer
年,卷(期):2024, 61(6)
分类号:TM452
关键词:电流互感器 额定短时热电流 电流密度
Keywords:Currenttransformer Ratedshort-timethermalcurrent Currentdensity
机标分类号:TP271+.4TM506TQ323.4
在线出版日期:2024年7月11日
基金项目:电流互感器短时热电流试验二次绕组烧毁原因及解决方案[
期刊论文] 变压器--2024, 61(6)贺春安 祝祺 吕超群 吴小康结合国家标准和电力行业标准说明了对二次热稳定性能进行计算的必要性,推导出保护级电流互感器在二次绕组短接情况下二次极限电势值对应的二次电流IsALF的计算公式.比较IsALF与折算到二次侧的额定短时热电流Ith′的大小,...参考文献和引证文献
参考文献
引证文献
本文读者也读过
相似文献
相关博文
关键词:电流互感器,额定短时热电流,电流密度,
2024-10-3 23:49 上传
电流互感器短时热电流试验二次绕组烧毁原因及解决方案.pdf
文件大小:
1.16 MB
下载次数:
60
高速下载
绕组
,
烧毁
,
电流
,
试验
,
解决方案
【温馨提示】 您好!以下是下载说明,请您仔细阅读: 1、推荐使用360安全浏览器访问本站,选择您所需的PDF文档,点击页面下方“本地下载”按钮。 2、耐心等待两秒钟,系统将自动开始下载,本站文件均为高速下载。 3、下载完成后,请查看您浏览器的下载文件夹,找到对应的PDF文件。 4、使用PDF阅读器打开文档,开始阅读学习。 5、使用过程中遇到问题,请联系QQ客服。 本站提供的所有PDF文档、软件、资料等均为网友上传或网络收集,仅供学习和研究使用,不得用于任何商业用途。 本站尊重知识产权,若本站内容侵犯了您的权益,请及时通知我们,我们将尽快予以删除。
回复
举报
相关帖子
•
基于LCL故障电流控制器的故障快速检测
•
电流偏差控制对换相失败及其恢复过程的影响分析
•
基于GP-NLSM的变压器绕组热点温度建模
•
M2S2DCT的阀串支路电流优化控制策略
•
适用于直流断路器的大电流快速开关分闸特性
•
面向不同电流工况的锂离子电池改进EECM研究
•
基于特征电流波宽判据的变压器差动保护方法
•
基于零序电流分布特性的配电网故障区段辨识
•
基于电流相位估计的三相不平衡条件下配变损耗计算
•
一种新的非隔离型低输入电流纹波高效高增益DC-DC变换器
•
三相四桥臂D-STATCOM电流预测控制方法研究
•
基于电流模分量特性的多端柔性直流配电网线路纵联保护
•
超长海底电缆电流差动保护新方案
•
基于直流电流变化量预测的后续换相失败抑制策略
•
遗传毒性试验方法的研究进展
•
大鼠经皮电阻试验在化妆品安全性评价中的应用
•
正交试验法优化玛咖石斛片处方
•
均匀试验法优化褐藻胶-乳清分离蛋白可食性膜的工艺
•
α-葡萄糖苷酶试验在克罗诺杆菌鉴定中的应用
•
3种鲎试验在乳品内毒素活性定量检测中的应用评价
返回列表
发布新帖
推荐下载
1
GBT 41666.4-2024 地下无压排水管网非开挖修复用塑料管道系统 第4部分:原位固化内衬
2
GBT 43982.1-2024 地下供水管网非开挖修复用塑料管道系统 第1部分:总则
3
GBT 43922-2024 在役聚乙烯燃气管道检验与评价
4
GBT 32270-2024 压力管道规范 动力管道
5
T_CITS 0111-2024 油气管道测试方法 全尺寸四点弯曲试验法
6
T_ZAWS 003-2024 城镇燃气管道完整性管理规范
7
T_CI 289-2024 再生水管道分布式光学监测 传感光缆铺设技术规程
8
T_CSGPC 030-2024 排水管道检测评估成果质量检查与验收
能源电力
光伏发电
风力发电
电动储能
电力行业
电网
化工
压力容器
管道
特种设备
化学分析
试剂
建筑工程
钢结构
设计规范
施工
检测
地质勘探
机械
无损检测
阀门
起重机
数控
焊接
电子信息
电子
电路
半导体
集成电路
信息技术
医药
常见病
中西医结合
高血压
养生
传染病
科学
天文地理
农业
气象
艺术
教育
手机访问
微信扫一扫
联系QQ客服
QQ扫一扫
2022-2025
新资汇 - 参考资料免费下载网站
最近更新
浙ICP备2024084428号
关灯
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表