阳逻电厂600MW火电机组DCS(Symphony系统)问题分析与处理 - 湖北省电机工程学会火电厂热工自动化专业委员会2007年热工自动化研讨会.pdf

3 0
2026-1-12 19:15 | 查看全部 阅读模式

会议论文《阳逻电厂600MW火电机组DCS(Symphony系统)问题分析与处理》针对阳逻电厂600MW机组采用的Symphony DCS系统存在的问题进行了深入分析,提出了有效的处理措施。文章总结了系统运行中出现的故障现象、原因及解决方案,为同类机组的DCS系统维护和优化提供了参考依据。该论文发表于湖北省电机工程学会火电厂热工自动化专业委员会2007年热工自动化研讨会。

文档为pdf格式,0.23MB,总共4页。