白垢水电厂2#定子绕组(线棒)端部接头和绝缘盒烧毁原因及处理 - 2008年南方十三省水电学会联络会暨学术交流会.pdf

10 0
2026-1-12 16:50 | 查看全部 阅读模式

会议论文《白垢水电厂2#定子绕组(线棒)端部接头和绝缘盒烧毁原因及处理》分析了该水电厂发电机定子绕组端部接头和绝缘盒烧毁的故障原因,提出了相应的处理措施。文章通过现场调查与数据分析,指出过热、绝缘老化及制造缺陷是主要因素,并提出加强维护和改进设计的建议,对类似设备故障的预防和处理具有参考价值。

文档为pdf格式,0.02MB,总共3页。

白垢水电厂2#定子绕组(线棒)端部接头和绝缘盒烧毁原因及处理 - 2008年南方十三省水电学会联络会暨学术交流会
文件大小:
20.48 KB
高速下载